冷却塔可以作为地源热泵/水源热泵的主要换热方式么??不用其他的方式,或者说是主导的方式!!谢谢
急寻高手回答!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ltrlcjm
    ltrlcjm 沙发
    如果是水源热泵系统,井水量不能满足最大负荷需求可以采用冷却塔调峰,但是不宜混合使用,需设为单独系统,否则会导致水污染;
    地源系统夏季可以采用冷却塔调峰处理,这样运行比较经济,投资也会有所下降。
    2007-07-31 15:40:31

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    1楼网友;水源热泵的水源水作用是;冬季将其热量提供给需供暖末端,夏季吸收需制冷降温的末端的热量. 用冷却塔夏季可以,冬季不行.但夏季这样作,实际不就是冷水机组的作法一样了吗?就不是水源热泵了.
    另外,夏季用冷却塔既浪费水资源,又不能如水源热泵夏蓄热冬用,不符合节能减排的高标准.
    所以,我认为冷却塔不但不可以作为水源热泵的主要换热方式,次要方式都不合适.两个字,不行.