土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 中性点接线柱到变压器内部的中性点之间断了

中性点接线柱到变压器内部的中性点之间断了

发布于:2007-07-27 22:05:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单位里有台变压器零线带电,因为是因为架空线短路引起的,所以觉得变压器外部的中性点接线柱到变压器内部的中性点之间烧断了,后来在变压器旁边打了一组接地,好了,但是我不敢确定变压器是不是没有收到破坏,所以问一下,如果变压器外部中性点接线柱到变压器内部的中性点之间如果断了,变压器能用吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发

    应该是用万用表或摇表测中性点和其它三相(A、B、C)的电阻,而不是和接地。
    2007-07-31 22:33:31

    回复 举报
    赞同0
  • zyc818219
    zyc818219 板凳
    有道理,当时我怎么没有想到呢?
    停掉6KV,放完电以后,用万用表或摇表打中性点和接地是不是就可以了?

    谢谢了。
    2007-07-31 10:01:31