土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何电容柜工作不正常??

为何电容柜工作不正常??

发布于:2012-11-22 09:40:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有QQ群朋友问了几个实际中遇到的问题。我先抛砖引玉,做下简答。请各位高手指教,。
问题在二楼。

[ 本帖最后由 mutianyan2004 于 2012-11-22 09:46 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    1、说明后投的负荷自身功率因数就比较高,所以总的功率因数就上去了。
    2、功率因数接线有问题,投入以后进线电流增大,说明是过补偿,向系统反送无功。
    2013-03-12 09:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    问题一:是投切门槛问题
    问题二:如果功率因数表显示比如说原来是0.65(感性)投入一组后显示大于0.65出现数值增加,把表没有接错,接错的地方是去电容柜的取样电流接反了。
    问题三:可能电容单组容量大,投入后成过补。可以把单组电容减小,同时增加组数。但是由于娱乐场所的灯具负载波动较大,电容也会跟不上波动进行投切,楼主只能进行经验估算后进行手动投入
    2012-11-23 11:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵阀门供电哪儿引来啊?

消防水泵阀门供电哪儿引来啊?求大神啊,是消防控制室还是消防配电箱?

回帖成功

经验值 +10