土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 郁闷的审图意见.请各位多发表意见!!

郁闷的审图意见.请各位多发表意见!!

发布于:2004-10-18 15:25:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先介绍一下建筑情况:一个高教校园的住宅小区,共17栋楼,其中1-13号为多层(5或6层).其中3号楼有地下自行车库.14,15,16,17号楼为9层带跃层,首层为底商.14,15号楼地下车库连通.16号楼地下为自行车库,17号楼地下二层为人防(车库),地下一层为车库.结构为剪力墙
审图意见有以下几条让我郁闷:
1 各楼照明支路无PE线,不满足GB50057-94第6.4.1条"当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电箱开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统,设置专用PE保护线.
天哪, GB50057-94可是防雷规范啊!!再说了,就是这么做的.这还有疑问吗???
2 1,2,3号楼屋顶个别避雷网格尺寸超过20米!
24X16米不成吗,楼总宽才13.5米!!
3 17号楼底商未设应急照明.
这一条我认为没必要:A:建筑按多规设计(已通过消防局),B:底商已被搁成最大16X13米的多个商场,还有必要(已做出口指示)
以上三条给我写的是强条!!!郁闷
4 17号楼平面图上无着火层灯光显示装置,不满足GB50116-98第5.2.2.4条.
这一条我觉得没必要:A:住宅,一梯3~4户,B:已做疏散指示.
5 各楼接地网格尺寸过大,适当放小!!
接地网格尺寸有规范规定多大吗!!不是只要接地电阻够就行吗!!
总之比较郁闷!请各位高手(尤其是审图)的指教!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bear000
    bear000 沙发
    9楼的是想找死吗?!
    你不是把楼主往火坑里推吗!!!
    跟那些人是没有道理可讲的!!!
    2004-10-19 11:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    基本是冤假错案,这些人有很多是混蛋,你仔细看规范,若你正确,理直气壮恢
    复过去,不必理他!前提是你必须正确!行动吧!
    2004-10-19 10:42:19

    回复 举报
    赞同0