土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教混凝土抽芯检测强度评定?

请教混凝土抽芯检测强度评定?

发布于:2007-07-27 17:58:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我工地有一片C40预制箱梁的砼试块(同养和标养)试压均不合格,50d龄期后采取抽芯法检测,抽取一组3个试件,通过试压计算,砼强度值分别是40.2MPa; 48.2MPa; 52.6MPa,如果按《抽芯检测混凝土强度规程》要求:单个构件或单个构件局部区域的砼强度推定值可取芯样试件砼强度换算值中的最小值,那么试件强度为40.2MPa,请问是否需要考虑超龄期强度折减,如果要的话该如何考虑?请大家帮忙!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • huangyikui
    huangyikui 沙发
    合格,绝对没有问题
    2008-02-27 21:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • tian-kou
    tian-kou 板凳
    应该算是合格吧。不过砼抽芯强度相差大了点,会不会影响到强度确认呢?至于砼强度超龄折减的问题短短50天,应该可以忽略不计,不会这么快就有强度衰减一说。
    一些事情在平常时似乎有把握,不过到此地方来,又似乎没底了。吾辈基本功还是很欠缺的呀。见笑了。
    2008-01-26 15:32:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多