土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 求助:有关中央空调室外主机的降噪声\降热处理方案
各位行家,我公司有两台中央空调主机,装在一楼,只是用百叶护栏围起来的,散热是直接向上的,噪声也没做什么处理,一至五楼是我们自己的办公楼,六楼就是住宅了,现在六楼强烈要求我们加装隔音隔热装置.我又算是一个外行人,望各位给出出主意,现在怎么样改造最合算,性价比最合适,小弟先谢了!!

全部回答(3 )

  • sunkai1965
    噪声处理相对简单,只需加片式消声即可。关键是热量的处理,出风口不能朝上,这样正对办公室和居民楼,夏天不能开窗通风可真够难受的,要根据实际情况进行设计,估计投资不会太小。加QQ435613713
    2007-09-23 11:18:23 来自 PC 评论 举报
  • shenlvyuan
    根据楼主描述,你目前要处理的问题是隔声和隔热。个人建议制作稍微大点的隔声间,并配套强迫通风换热。在设计出风风机时,建议选择低噪声轴流风机,并且通过导风渠道降排风口从远离居民侧面排除,并设置进风消声百叶,最好位置与空调机冷风进风口配套。详细情况可加qq31951578联系。
    2007-09-20 14:01:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

污泥处理

返回版块

2.71 万条内容 · 305 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10