土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教建规里消防水箱的设置

请教建规里消防水箱的设置

发布于:2007-07-27 15:29:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人开始做消防系统设计时间不长,看了论坛里的帖子,感觉有些地方看不明白,想请教诸位大侠指点:
1、建规8.4.4条规定:设置临时高压系统的建筑物应设置消防水箱。而条文说明P283页8.1.3第2条中写到:城市、居住区、企业事业单位的室外消防给水管道一般多采用临时高压消防给水系统,这样的话,是不是意味着一般情况下只要有室内消火栓系统就必须要设置消防水箱,这个水箱可以设置在本建筑物也可以设置在小区内最高的建筑物。而我现在做的是单层厂房消火栓系统,,难道也必须在厂房上设置一个消防水箱吗?厂区里其他建筑都比厂房低,有的三层建筑需要做消火栓,这时是不是也必须设置消防水箱?
2、我看论坛里的帖子有的说层数较少的时候可以不设置消防水箱,这是为什么?这种情况下室内消火栓是否需要做消防按纽?
3、消防水箱的设置高度问题:建规8.4.3条:高层厂房和高位水箱静压力不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应设置直接启动消防水泵的按纽,而条文说明P310页8.1.3第2条中规定消防水箱要求能满足最不利点消火栓静压的要求,那么多层的消防水箱到底是不是必须要架高或者做稳压设备?8.4.3条是不是可以理解为只要设置直接启动消防水泵的按纽,消防水箱就可以不架高?
4.如果设置了直接启动消防泵的按纽,哪怕按照建规8.6.1条规定可不设置消防水池的项目,是不是也需要设置消防水池?否则的话泵就要直接从市政管网抽水。
5.本人目前在做一个4000平方米的单层钢结构厂房,是做纸制品包装箱的,该种车间类型未在8.5.1列出的需要做自喷的厂房类型内,是不是就不需要做自喷?
在此先谢谢各位!
  • 小小法师
    小小法师 沙发
    多层消防水箱设在最高处就可以了,如果有消防水泵就必须设启泵按钮。
    2007-07-27 15:57:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵房管线布置大样

消防水泵房管线布置大样图纸内容包括:1.消防泵房平面布置图 2.减压阀安装详图 3.水泵房给水系统图 4.泵房主要设备表 http://www.shui.shejis.com/new_tz/html/38333.shtml

回帖成功

经验值 +10