土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家讨论下

请大家讨论下

发布于:2012-11-21 22:41:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ截图20121121223959.png

QQ截图20121121223959.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • electricity
    electricity 沙发
    不太知道水泵的特性,但电气软启动虽然降低了启动电流,但转矩也下降了。尽量还是直接启动。直接启动没有什么大不了的,我发现此论坛很多人都“怕”直接启动,其实只要变压器容量够大,可以计算一下启动压降,没有问题。
    2012-11-21 23:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • houhongze
    houhongze 板凳
    这是引用 《泵站设计规范_GB_T50265-97》里面的一段话
    一专家解释说:不允许用软启动装置。 (实际工程中选用的是 5台低压280kW的电机水泵)

    请大家讨论下,这个观点对吗?
    实际中该怎么应用才是正确呢!
    2012-11-21 22:46:21

    回复 举报
    赞同0