如题,实在是太外行了,请高手不吝指教啊.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • trigunaha
    trigunaha 沙发


    两级RO+EDI中,第二级RO综合考虑EDI进水PH、脱CO2和结垢三方面的要求。而EDI进水PH要小于9,脱CO2PH又要大于8.3才能形成CaCO3,所以我觉得8.3-9之间是可以接受的,而结垢对于第二级RO来说是难免的,但是毕竟是经过了一级RO,就算PH在8.3-9之间恐怕也不会有太严重的结垢情况吧,如果把PH控制在8以下,CO2的脱除是很难保证的。不知道我的理解对不对。
    2007-07-28 09:20:28

    回复 举报
    赞同1
  • ooonlyyou
    ooonlyyou 板凳
    7.3-7.5会不会太低了?CO2能脱除么
    2007-07-27 16:12:27

    回复 举报
    赞同0