土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子PLC问题(渴望编程高人指点)

西门子PLC问题(渴望编程高人指点)

发布于:2007-07-27 11:51:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
再用西门子PLC编程时,可以用到功能块FB和功能FC(FB、FC都是组织块)资料上说FB与FC都可以作为用户编写的子程序,但是我不明白这两个组织块之间到底有什么区别阿?在应用上到底有什么不同之处吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xu501
    xu501 沙发
    只要能满足需要,怎么用都行。
    2007-08-15 13:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • xxplc
    xxplc 板凳
    FB,FC本质都是一样的,都相当于子程序,可以被其他程序调用(也可以调用其他子程序)。他们的最大区别是,FB与DB配合使用,DB中保存着FB使用的数据,即使FB退出后也会一直保留。FC就没有一个永久的数据块来存放数据,只在运行期间会被分配一个临时的数据区。在实际编程中,是使用FB还是FC,要看实际的需要决定。FB的好处楼上以讲得很好了。

    PLC培训网(http://www.xxplc.com),长期为初学者提供免费的培训,免费的网上辅导(QQ:251446388)。可以上去看看。
    2007-08-13 21:17:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

YY0505电磁兼容性标准

给大家共享一下

回帖成功

经验值 +10