请教:分段联络柜如何实现ATS
请教:分段联络柜如何实现ATS
低压成套柜中,两台进线柜,一台分段联络柜,请问如何在分段联络柜里实现ATS呢?
发布于
2004-10-18 08:19:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
irene
谢谢楼上!
能不能传一次和二次的图纸给我看看啊
2004-10-18 10:01:18
来自 PC
评论
举报
chinalyj
在控制回路加中间和时间继电器来实现,控制电源分别从断路器上下端口取电
源,然后通过中间来实现上下电源的切换(可以上端口的电源从中间经常开点,
下端口的电源经常闭点,然后连接到一块作为断路器的控制电源,中间的线圈接
到上端),在任何一进线断开时,用时间继电器延时起动分段断路器。