发布于:2007-07-26 23:49:26
来自:水利工程/水土保持
[复制转发]
我现在的一个工程,镇墩是设计的方形的(14*7.5*6,长*高*宽),有一部分在洞内(约8.5m),另一部分在洞外(约5.5m).上游是隧洞钢衬,下游是明管.由于设计出图比较晚,洞内部分不满足镇墩体型(洞内开挖支护为马蹄形,且断面各尺寸小于镇墩设计断面尺寸),图纸说明中要求洞内部分体型以实际开挖轮廓为准,洞外部分以设计体型为准,混凝土倒是好浇,就是钢筋的调整不知如何进行?
洞内部分底板超高2m左右,拱顶低1m左右,实际浇筑有点类似圆变方,原设计钢筋为单层钢筋网,保护层5cm(横向16@20,纵向12@20),调整后,洞内外钢筋如何过渡(主要是纵向筋)?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报