电气工程
\
变压器
\
400变压器的高压熔丝40A换成50A可以吗?
400变压器的高压熔丝40A换成50A可以吗?
400KVA变压器的高压熔丝原来是40A,现在换成50A的可以吗? 谢谢
发布于
2007-07-26 22:12:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ccc678
可以,为什么不呢?
高压端额定电流为23A,熔芯取2In=46A,故可取50A的熔芯.
2007-07-27 08:34:27
来自 PC
评论
举报
wuzhou
40A都偏大了。
2007-07-26 23:27:26
来自 PC
评论
举报
相关推荐
clu1982
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 427 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
可以,为什么不呢?
高压端额定电流为23A,熔芯取2In=46A,故可取50A的熔芯.