土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 400变压器的高压熔丝40A换成50A可以吗?
400KVA变压器的高压熔丝原来是40A,现在换成50A的可以吗? 谢谢

全部回答(2 )

  • ccc678

    可以,为什么不呢?
    高压端额定电流为23A,熔芯取2In=46A,故可取50A的熔芯.
    2007-07-27 08:34:27 来自 PC 评论 举报
  • wuzhou
    40A都偏大了。
    2007-07-26 23:27:26 来自 PC 评论 举报