土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中铜干燥过滤器的分子筛要多少克?

制冷系统中铜干燥过滤器的分子筛要多少克?

发布于:2012-11-21 15:04:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一个小型制冷系统,制冷量1500W,冷媒R410a,充注量是1000g,像这种制冷系统中的铜干燥过滤器的分子筛要多少克啊?分子筛的多少是根据什么来选择的?有没有什么计算的方法或者是规律性的选择方法?还请高手指点一二,谢谢了~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • coarse
    coarse 沙发
    1 接管尺寸
    2 系统含水量--这是配件厂家特别注意的参数,不同的机组情况含水量不同。
    具体应用实例来说: 5/8接管
    一般来讲10p压机165S就行,20P的305(一般管子会大,307)
    165的话代表尺寸为16立方寸,5/8接管。
    2012-11-24 21:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • bear050462
    bear050462 板凳
    按液管的尺寸来选?也就是说你是看管子用的多少的,然后找一个能接得上的干燥过滤器就用了是么?在设计的时候也这样么?
    2012-11-22 11:06:22

    回复 举报
    赞同0