土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池储存室外消防用水的问题

消防水池储存室外消防用水的问题

发布于:2007-07-26 19:12:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一高层住宅群,市政给水管网不能满足室外消防用水量(20L),故室外消防水池储存了室内+室外的全部消防用水,请问各位大侠,此时消防泵从水池吸水,其出水流量如何确定?是否只满足室内消防流量即可,还是需要满足室内外全部流量?另外此时室外消火栓如何设置?我室外工程作的少,希望大家多指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huxj123
    huxj123 沙发
    室外消火栓的设置数量你们是怎么设置的:
    1.按照室外消防用水量设置;
    2.按照室外消防用水量和水泵结合器的数量设置;
    3.按照室外消火栓的保护半径120沿建筑物均匀布置?
    2007-07-29 13:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • huxj123
    huxj123 板凳
    这样考虑对吗?
    1.如果可以设置常高压系统,可以室内室外公用消防泵,此时室内消防泵流量满足室内室外消防流量
    2.室内消防泵流量按室内消防流量考虑,如果建筑不超过了消防水池的保护半径(100m),是否可以不设置室外消火栓?
    3.室内消防泵流量按室内消防流量考虑,如果建筑超过了消防水池的保护半径(100m),是否要设置室外消火栓?
    望高人指点!
    2007-07-29 13:24:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这道题怎么选?

下列哪一个因素与排水横管的流速无关?A 管内壁粗糟系数B 管径C 坡度D 充满度

回帖成功

经验值 +10