发布于:2007-07-26 18:38:26
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
一组船用中央空调系统,压缩机是SABROE CMO-18, 8缸 ,之前因为系统泄漏,我们帮他试压查漏,可是查漏完成之后加雪种
开机调试,因为他的压缩机和蒸发器不是一体的,也就是说压缩机和蒸发器之间有很长的管路连接(压缩机从机舱,蒸发器
在生活区,管路大约有25米左右吧)回气一直都不冷,用手摸还感觉有点热,过了热力膨胀阀(Danfoss 外平衡 TEX20)那段
管,也就是进蒸发器花洒头那段管是冷的,可是不知道为什么回气就是不冷,甚至连蒸发器出来那段回气管也不冷.我们现
在判断是膨胀阀不行,我们调节过膨胀阀,怎么调都是老样子,现在新买了2个Danfoss TEX20的膨胀阀回来,打算明天装上
去,可是不知道为什么心里没底,感觉换了之后问题还是存在,好烦.请各位大哥指教一下小弟
开机的时候高压15KG 低压4.5KG 油压9KG
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句1、确认制冷系统试压合格吗?真空抽空情况如何;
2、压缩机高低压串气不串气;
3、膨胀阀有没有问题;
4、制冷剂不纯?
回复 举报
1.我们重新查了管路,发现还有一组分叉管是去了一个废弃了的空调系统的.现在把那个分叉管关了.
2.我们发现蒸发器所在的风机房,有4个新风入口,因为现在天气超热,那些接近40度的新风源源不绝地进入蒸发器.现在 我们把这几个新风口全部关小.
3.清洗了冷却器,效果好了很多
4.把雪种全部抽到冷却器,排出了部分空气.
现在正常啦,谢谢大家,这个破系统真是搞死我们了,船方加雪种之前没抽真空,竟然跟我们说是抽了,系统管路改了又不告诉我们,总之很谢谢大家 ^_^~~
回复 举报