土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教人防问题

请教人防问题

发布于:2007-07-26 11:46:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问一下,战时清洁区内生活污水集水池容积具体如何确定?

比如一个六级二等人员掩蔽所,一个防护单元1334人,(按GB50038-2005规定的贮水时间7天及用水定额4L/人.天
计算得生活水箱容积为40T)

GB50038-2005第6。3。6条有说明如何算,
但调节容积我看了真不知道如何确定
大虾们帮忙解答一下吧……;
还有贮备容积是否就与生活水箱容积一样大小即40M3吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 某日某月
    某日某月 沙发
    调节容积和我们平时设计时污水集水坑的计算方法一样,贮备容积是在隔绝防护时间内所产生的污水量,因为在这段时间内,为了保证防空地下室正压,一般是不允许向外排污水的.象你所说的二等人员掩蔽工程,一般设的是干厕,这时,贮备容积为1334*(4+5)*3*1.25/(24*1000)=1.9m3,其中4为战时生活用水量标准(l/人d),5为饮用水量标准(规范为3~6),3为隔绝防护时间h)
    2007-11-01 15:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • ccm9810204
    ccm9810204 板凳
    仍然没能全理解…………………………………………
    2007-08-06 10:09:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装套管

预先留洞、安装套管我觉得是必须的,但是有人知道具体在哪本规范、规程上具体说明的么,一般的好像都是一笔带过。

回帖成功

经验值 +10