排水立管检查口设置及专用通气管连接的问题?请教高手。

发布于:2012-11-21 11:32:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水规范4.5.14:立管上设置检查口,应在地(楼)面以上1.00m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m。
给排水规范4.6.9第三条:专用通气立管和主通气立管的上端可在最高层卫生器具上边缘以上不小于0.15m或检查口以上与排水立管通气部分以斜三通连接。
目前一个项目,高层住宅。排水为污废分流,专用通气管。一到十层卫生间无窗,但是顶层十一层卫生间多了个窗户,现在废水立管挡了顶层的窗户,窗台高900mm,现在想要把检查口设于窗台一下,排水立管与通气立管在检查口以上连接,以防挡窗。请问这种方法可以吗?这种方法不满足规范,但是规范不是强条,不知道这样做会出现什么问题?请教高手解答。。。。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 海纳百川ok

    1.废水立管避让窗台及连接通气立管:
    废水立管转向接至专用通气管,已避让开了窗台,再贴着通气管与其平行向上升一段距离,至高于该层卫生器具上边缘以上0.15m再与其相接,可避免本层卫生器具排水管堵塞时溢到专用通 ..
    2016-04-19 22:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • fengpiaoyunsan
    没有最好的解决办法,完全可以这样施工
    2012-12-08 15:40:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。