求助 单相电能表的选用
求助 单相电能表的选用
总负荷290KW,电流将近1000A,三相电源,若用单相电能表如何选用?
发布于
2007-07-26 10:51:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
cqtino
电流计算是错误的,如果实际电流是1000A的话,选用3个1000/5的电流互感器和一只1.5(6)A三相电度表就可以了,如果非要用单相的就用3只1.5(6)A单相互感式电能表也行。