土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 280度防烟防火阀的接24V电源线问题

280度防烟防火阀的接24V电源线问题

发布于:2007-07-26 09:59:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
280度防烟防火阀哪种情况下要接24V电源线哪种情况下不接24V电源线?
  • leeman
    leeman 沙发
    280度防烟防火阀哪种情况下要接24V电源线哪种情况下不接24V电源线,要看阀本身有没有24V电源接点,不接24V电源线一般280度防烟防火阀安装在排烟风机出口处,它可跟排烟风机控制柜联动,在排出的烟气大于280度时关闭风阀且联动停风机.接24V电源线情况,风机启动24V打开风阀,280度时熔断片断开,风阀关闭.
    2007-07-28 11:15:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一般公园凉亭的防雷如何作?

如果在旁边设避雷针的话接地电阻10欧能不能满足要求?

回帖成功

经验值 +10