280度防烟防火阀的接24V电源线问题

发布于:2007-07-26 09:59:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
280度防烟防火阀哪种情况下要接24V电源线哪种情况下不接24V电源线?
  • leeman
    leeman 沙发
    280度防烟防火阀哪种情况下要接24V电源线哪种情况下不接24V电源线,要看阀本身有没有24V电源接点,不接24V电源线一般280度防烟防火阀安装在排烟风机出口处,它可跟排烟风机控制柜联动,在排出的烟气大于280度时关闭风阀且联动停风机.接24V电源线情况,风机启动24V打开风阀,280度时熔断片断开,风阀关闭.