建筑灭火器配置问题

发布于:2007-07-26 08:50:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问,八层商业住楼,,上面住宅部分每层设置两具MF/ABC1,底层门面,我每个门面设两具/ABC1
注:门面面积不大于50平方米

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zp_ks
    zp_ks 沙发
    住宅部分每层设置两具MF/ABC2,底层门面,每个门面设两具/ABC3
    2009-03-13 08:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • ggggbao
    ggggbao 板凳
    楼上说要 2-MF/ABC3 你算过么 ? Q=KS/U
    住宅属于轻危险级 每层就算200平方米 也只需要2A
    就算是出于安全考虑 2个MF/ABC2就行了
    2009-03-04 12:46:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大家这样的建筑用不用设喷淋系统

一幢六层建筑 ,一层和二层为商铺 ,四到六层为普通住宅 .一层和二层平面为用隔墙分成的许多小商铺 .上下两层合起来的面积大于 300m2 .不能算商业网点 ,按商店对待 .一层和二层平面单层面积均大于1500m2 ,合起来肯定也大于3000m2 ,本建筑地下室为库房 ,平面格局和一二层相同 .请大家指点 .