发布于:2007-07-26 08:46:26
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
最近有个工程是 东营地区 做地源热泵 共4100平方的平房
计算主机:总面积 4100平 取热指标120W/平 选宏立的 sm(D)-150Q(R) 制冷量为532KW
计算埋管:地埋管得热量65w每米每井深 井深100米 每口井可得到热量6.5kW 计算共需82口井
加上余量共90口井 分为5个回路 每个回路18口井 单回路干管管径为DN80
计算水泵扬程:机组取80KPa
除污器、分水器、集水器等取 50KPa
最不利管路长459米 比摩阻取 250Pa/m 459x2x250=230KPa
加上局部 230x0.5=115KPa 总的比摩阻为 395KPa
末端风机盘管取 45KPa
二通调节阀取 40KPa
综上得到 480KPa 即48米
考虑10%的余量 48x(1+10%)=52.8米
所以选了 个55米的水泵
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yanlufeng
沙发
楼主;你说"所以选了 个55米的水泵",水泵应2个,一用一备.这是必须的.仅是建议.
2007-07-26 20:19:26
赞同0
-
xianshui4587
板凳
这个问题我向甲方反映过了 原来的小区布置 本意是为了避免污染与噪音将锅炉房建在了最远的位置上 后来环评不让建锅炉房 所以改成了用地源热泵· 所以 管路长了一些·
2007-07-26 15:31:26
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报