求助各位大神,防排烟系统中的局部阻力计算问题
求助各位大神,防排烟系统中的局部阻力计算问题
在补风系统中支管有多个风口时 除了末端风口以外的其他风口怎么计算局部阻力?是当作T型三通还是直接按照风口来计算?
反之,排烟系统如果一根支管上有多个排烟口的情况,除末端风口以外的其他风口的局部阻力该怎么计算?
小弟正在做风机压头的计算书,求教各位大神,拜托了!
发布于
2012-11-21 10:53:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
乌冬电动
T型三通处理,一般是接三头之后才接风口的
2012-11-23 14:34:23
来自 PC
评论
举报
bj5945
防排烟系统的水力计算,按最不利情况算上一个就可以了。
2012-11-23 10:07:23