土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论:18层的商住楼底层商铺如何考虑消火栓?

讨论:18层的商住楼底层商铺如何考虑消火栓?

发布于:2007-07-26 07:49:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做了一个带地下人防车库的18层商住楼,1,2层为分隔开的商铺,3-18层为单元式住宅,
本来我在做初设的时候是这样考虑的:
3-18层设计室内消火栓,底层商铺分别布置灭火器。
可是审图中心的审查意见说商铺也应布置消火栓。
这样的话是否要每个单间的商铺内都要布置消火栓?
而且如果要满足两股水柱的要求,是否每个单间还要布置双阀双出口的消火栓?
请问有这么做的吗?甲方看了图纸会不会疯了?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • axl_163
    axl_163 沙发
    谢谢淼淼大人详细的讲解,看来设置消防软管卷盘还是比较合理的,非常感谢!
    2007-08-03 07:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • icebergchao
    icebergchao 板凳

    那么是二类商住楼还是二类住宅楼?(参见建规商业服务网点和商住楼的定义)
    二类高层建筑的消火栓的设置,应该参考高规7.4.6。
    如果是二类商住楼消火栓肯定按公建要求设置。
    如果是二类高层住宅类建筑,高规对于底层带商业网点的住宅建筑好象没有很明确的规定,但是建规里面倒是有一条8.3.3说的是商业网点设置消防软管卷盘的。具体可以咨询一下当地的消防部门。

    浙江省的06年消防会议纪要里,对这个有个补充说明:高层住宅建筑的商业服务网点每个隔间内应设置一个消防软管卷盘,消火栓箱内可不设置水带和水枪,但必须保留消火栓栓口。

    结合上述这条,我们的一般做法是:底层商业网点每个隔间设置一只消火栓,保证1股充实水柱。这样的做法,也得到了当地的消防部门的批准。
    2007-08-02 10:18:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当排污管经过消防控制室上方时需采取什么措施

当排污管经过消防控制室上方时需采取什么措施?

回帖成功

经验值 +10