土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷库全封闭活塞泰康压缩机高压压力2.4怎么回事啊

冷库全封闭活塞泰康压缩机高压压力2.4怎么回事啊

发布于:2007-07-25 21:26:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
用的是泰康压机,出现2.4的高压??是什么原因啊。请大家指点,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • h1982jc
    h1982jc 沙发
    有可能是冷媒加多了,注意下您的冲注量看看,还有一个是您的工作环境是不是符合。
    2007-07-28 21:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    今天测试冷凝压力 高压2.4 冷凝压力 1.25 回气压力 0.3
    你的说法我看不明白的是:高压和冷凝压力为什么有这么大的差别?高压是压缩机体上的排气压力?
    冷凝压力是直接测量的压力还是根据温度换算出的压力?
    请楼主讲讲自己对高压和冷凝压力关系的理解!
    2007-07-28 14:49:28

    回复 举报
    赞同0