土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温工况下用干蒸,这主要是出于什么考虑啊?

低温工况下用干蒸,这主要是出于什么考虑啊?

发布于:2007-07-25 20:59:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
好象是大概在-20度以下出水的配干蒸,不知道为什么,大侠解答一下啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • spzhang
    spzhang 沙发
    冷量小的时候用DX比较好,大冷量可以考虑用THERMOSYPHONE
    2007-07-28 10:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    我的理解:
    1、低蒸发温度下,润滑油的粘度增加,流动阻力增大。
    2、低温下,压缩机的排量比较低,排气压力也比较低,用于引射回油的高压气体无论从量上还是从压力上来讲驱动润滑油的效果要大大逊色于常规空调工况。
    上述两点原因导致满液蒸发器在低温时回油比较困难,而低温时干蒸的回油就痛快多了。
    2007-07-26 05:50:26

    回复 举报
    赞同0