土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 罐装液化气车间如何设雨淋系统?
罐装车间750平米,作用面积260平米,按理设一组雨淋系统,但根据上海消防局要求,着火时相邻作用面积雨淋也要开启,那实际雨淋就得设三组,作用面积就得780平米了,那水量就大的不得了。该咋设好呢?

全部回答(4 )

  • xiongmaoji
    一般不会这么大,要看有交界面的雨淋系统有几个。按你说的情况雨淋系统的布置应该是连续的3个,那么会同时动作的交界面只有2个,按2个系统同时动作考虑用水量。
    2012-11-28 16:37:28 来自 PC 评论 举报
  • 风在何方
    解释很详细,赞一个
    2012-11-25 11:33:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10