罐装液化气车间如何设雨淋系统?
罐装车间750平米,作用面积260平米,按理设一组雨淋系统,但根据上海消防局要求,着火时相邻作用面积雨淋也要开启,那实际雨淋就得设三组,作用面积就得780平米了,那水量就大的不得了。该咋设好呢?
发布于
2012-11-21 10:20:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xiongmaoji
一般不会这么大,要看有交界面的雨淋系统有几个。按你说的情况雨淋系统的布置应该是连续的3个,那么会同时动作的交界面只有2个,按2个系统同时动作考虑用水量。
2012-11-28 16:37:28
来自 PC
评论
举报
风在何方
解释很详细,赞一个
2012-11-25 11:33:25
来自 PC
评论
举报