新手请教:为什么计算柱脚锚栓时用最小轴力及其相应的M
新手请教:为什么计算柱脚锚栓时用最小轴力及其相应的M
最近在看钢结构设计手册,其中里面有个排架内力组合,上面说在计算柱脚锚栓的最不利组合为最小轴力及其相应的M,为什么要取最小轴力呢?我看之前STS建模计算出来的最小轴力对应的M也很小,根本不是最不利的情况,忘高手解释一下,谢谢了!
发布于
2012-11-21 10:20:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
我爱你大鹏鹏
所谓的固端连接,就是要让梁的刚度值与之柱的刚度比值达到不动铰支座的刚度比。具体应该是多少,不同的人有不同的意见。我个人认为,只要刚度比达到10以上,就可以按照固端来考虑了
2015-04-27 17:12:27
来自 PC
评论
举报
totola
回答有点扯,各工况的弯距都不同,轴力小工况,其弯矩也可能很小,轴力大工况,其弯矩也可能比轴力小工况的弯矩要大,最好的办法是选用偏心距最大的那个工况