土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
钢结构工程
\
新手请教:为什么计算柱脚锚栓时用最小轴力及其相应的M
新手请教:为什么计算柱脚锚栓时用最小轴力及其相应的M
最近在看钢结构设计手册,其中里面有个排架内力组合,上面说在计算柱脚锚栓的最不利组合为最小轴力及其相应的M,为什么要取最小轴力呢?我看之前STS建模计算出来的最小轴力对应的M也很小,根本不是最不利的情况,忘高手解释一下,谢谢了!
发布于
2012-11-21 10:20:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
我爱你大鹏鹏
所谓的固端连接,就是要让梁的刚度值与之柱的刚度比值达到不动铰支座的刚度比。具体应该是多少,不同的人有不同的意见。我个人认为,只要刚度比达到10以上,就可以按照固端来考虑了
2015-04-27 17:12:27
来自 PC
评论
举报
totola
回答有点扯,各工况的弯距都不同,轴力小工况,其弯矩也可能很小,轴力大工况,其弯矩也可能比轴力小工况的弯矩要大,最好的办法是选用偏心距最大的那个工况
2014-06-10 09:31:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fish-tian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
321
粉丝
4
+ 关注
私信
钢结构工程
返回版块
46.48 万条内容 · 1147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )