土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱问题

消防水箱问题

发布于:2004-10-16 16:16:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果遇到如下情况
1。消防水箱安装高度只能保证离水箱最近的消火栓压力在3米左右
是采用气压罐还是加泵(看到朋友加的泵是扬程24米的,流量36的泵,崩溃)

2。设了消防水池就必须设水泵结合器吗和水池吸水井?
如不设,消防队过来后能把水从消防水池抽出来否?
从水泵学来说,应该不能直接从室外消火栓抽吧。
  • piao1981910
    piao1981910 沙发
    一般情况下是用气压罐
    当然必须加水泵接合器,这个是没有任何疑问的,即使没有设消防水池,也必须
    加!水泵结合器有3中作用,自己翻书看一下,以及所设置的位置都有严格要求,
    标准规范上都写的很明白
    水泵结合器有时候并不一定是从室外消火栓管抽水,他还可以从市政给水管上
    抽,他的设置作用是保证水压的强度!·
    2004-10-17 15:15:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向高手请教

一大型地下车库,设有消火栓和喷淋系统,车库室外管网DN300,压力0.4MPa,水量水压满足车库消防,这种情况下是否设消防泵房,如设,喷淋是否设稳压泵?

回帖成功

经验值 +10