土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么会出线这种情况,到底该那种算法对?

为什么会出线这种情况,到底该那种算法对?

发布于:2007-07-25 17:31:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有1套整流电源,交流配电屏上显示Uab=376,Ubc=378,Uca=378,I=15.1,整流监控模块显示86A/53.8V。则可计算:
(1)P1=1.732*378*15.1=9885.9W,P2=86*53.8=4626.8W,功率因素=4626.8/9885.9=46.8
(2)P1=378*15.1=5707.8W,P2=86*53.8=4626.8W,功率因素=5707.8/9885.9=81.1
上面的两个计算到底哪个对啊?按入网要求,肯定(2)的功率因素才对,但他的算法?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    1.交流输入端的电压、电流是以有效值表示,所以有效值的乘积等于视在功率。

    2.整流后直流输出端的电压、电流是以平均值表示,所以平均值的乘积等于有功功率。

    3.你的“功率因素=4626.8/9885.9=46.8 ”得出的结果是整流效率,不是功率因数。
    2007-07-27 00:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • hyderfas
    hyderfas 板凳
    1、计算出来的只能是视在功率,包括了无功功率和有功功率,你多看书吧。
    2、直流供电只有有功功率,所以功率因素只能是1。
    3、非线性设备无法按欧姆定律计算,可以用电子学的方法计算,但很复杂。一般由厂家提供电流电压,设计依据厂家资料进行配电设计。至于实际量只能看表计了。
    2007-07-26 14:28:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2159 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压绝缘测试仪

有一朋友,需要一绝缘电压为35KV的绝缘测试仪。但是我查了很多资料,发现绝缘电压做到10KV就很不错了,请问有35KV的绝缘测试仪吗?或者是,高压线路是如何测绝缘的?谢谢!

回帖成功

经验值 +10