土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪位师傅帮忙计算深井泵,须配多粗的电线和开关

哪位师傅帮忙计算深井泵,须配多粗的电线和开关

发布于:2007-07-25 16:54:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位师傅帮忙计算1000W深井泵,220V和380v,放置200米深时,须配多粗的电线和开关

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • saobin
    saobin 沙发
    请问楼上师傅,200米水深时线损怎样计算.
    2007-07-26 08:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • dxy519
    dxy519 板凳
    380v三相1KW配YC-4*2.5防水橡胶电缆(要固定好),开关3A;
    220v单相1KW配YC-3*2.5防水橡胶电缆(要固定好),开关6A。
    2007-07-25 22:52:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

250KW的螺杆机组的电流应该是多少?

铭牌标称250KW的螺杆机组,Y-D起动,没有变频系统。在机组显示满负荷时,表测电流值为250A。与计算公式所得的数据相差较大,不知是为什么?请高手指教,谢谢。

回帖成功

经验值 +10