哪位师傅帮忙计算1000W深井泵,220V和380v,放置200米深时,须配多粗的电线和开关

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • saobin
    saobin 沙发
    请问楼上师傅,200米水深时线损怎样计算.
    2007-07-26 08:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • dxy519
    dxy519 板凳
    380v三相1KW配YC-4*2.5防水橡胶电缆(要固定好),开关3A;
    220v单相1KW配YC-3*2.5防水橡胶电缆(要固定好),开关6A。
    2007-07-25 22:52:25