塔式进水口的闸门上下游的部位如何配钢筋?
塔式进水口的闸门上下游的部位如何配钢筋?
就是紧贴着钢闸门的那面结构,不知道叫什么。是不是当作两边固端的梁(1m单宽)承受水压力?
可是这样算出来的钢筋要很大!明显不是按这种方式算的啊!!
发布于
2007-07-25 14:48:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
sxdgs
顶上去
2007-07-30 08:16:30
来自 PC
评论
举报
sxdgs
闸门内围宽*长大概是6800*2050 上下游的墙厚都是700mm,水头大概14m。 不包括通气孔的话,整个闸门外围宽*长是9800*3450。
我以为只按水头计算(三角形荷载),当成固端的单跨梁(板)算,可是那样配钢筋非常大!!是不是要什么系数折减?或者根本就另有算法??
2007-07-27 08:26:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sxdgs
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
140
回复
230
粉丝
12
+ 关注
私信
水利工程设计
返回版块
28.26 万条内容 · 365 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
闸门内围宽*长大概是6800*2050 上下游的墙厚都是700mm,水头大概14m。 不包括通气孔的话,整个闸门外围宽*长是9800*3450。
我以为只按水头计算(三角形荷载),当成固端的单跨梁(板)算,可是那样配钢筋非常大!!是不是要什么系数折减?或者根本就另有算法??