住宅内的等电位问题

发布于:2007-07-25 14:13:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.住宅设计中用进线配电箱的PE线兼做总等电位(MEB)端子板是否可以????
2.卫生间内的局部等电位箱安装高度为多少,安装在哪里比较合适???

希望高人指教,或说说你们平时的做法,小弟先谢过了!!!!!!
  • bjgztxx
    bjgztxx 沙发
    1、不可以,接地和等电位根本不是一个概念;
    2、一般300mm,位置不影响美观布局,方便检查的地方
    2007-07-26 12:32:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。