【请教】换热站循环水泵的出口管道振动问题

发布于:2012-11-20 23:04:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大虾高手帮忙,刚做得一个工程,布置图见附件,水泵与管道有弹性接头隔开,水泵不振动,循环水泵在工频工况下出口蝶阀开30%以上泵出口管道振动大,出口蝶阀后水流噪音大,水泵出口的支架改为固定架也没有好转,实在没有办法解决了,请帮助
增加不上附件,文字描述吧 水泵出口依次是 大小头 弹性接头、双瓣式止回阀 电动蝶阀DN450 母管DN700 ,分支管与母管直角连接,蝶阀出口距离母管400mm。

[ 本帖最后由 abc2020abc 于 2012-11-21 09:48 编辑 ]

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • z1972l
    z1972l 沙发
    管道可能有空气 排气试试
    2012-12-08 19:50:08

    回复 举报
    赞同0
  • chachababy
    chachababy 板凳
    流速大了振动是正常的,尤其在阀门开了30%肯定振动,而且你的管路又这么大。如果振动不厉害属于正常的,很厉害的话就考虑支架做减振
    2012-12-06 15:24:06