土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间的局部等电位

卫生间的局部等电位

发布于:2004-10-15 23:55:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我在设计中(住宅)遇到甲方要求卫生间不做局部等电位联结,也遇到过施工单位没按设计在卫生间做局部等电位联结。
但规范上要求要做,而审图也要求做,不做还不让通过。
在施工单位没按设计在卫生间做局部等电位联结,在验收时我该怎么办?
注:家方及施工方的理由是现在的卫生间没有金属管道。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • gwcwk
    gwcwk 沙发
    我现在所做的住宅楼的卫生间LEB与MEB都用BV16铜芯线连接,(监理要求),我未找到依据,请哪位能帮忙解释以下
    2004-11-03 10:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • tongkuanrang
    tongkuanrang 板凳
    既是没有金属管,还有插座和预埋金属件,不做不行,咱们拒绝签字.
    2004-11-01 22:26:01

    回复 举报
    赞同0