土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋:什么是非悬挑的重要梁类构件

植筋:什么是非悬挑的重要梁类构件

发布于:2007-07-25 11:24:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 构造尺寸应满足施工构造要求;
2. 考虑抗震要求的修正系数Ψae:对6度区
及7度区一,二类场地,取 Ψae=1.0;
对7度区三,四类场地,取Ψae=1.1;
对8度区,取Ψae=1.2;
3. 考虑被植筋构件受力形式影响的系数Ψbr:
对悬挑结构构件, Ψbr=1.5;
对非悬挑的重要梁类构件,Ψbr=1.25;
对其它构件,Ψbr=1.2;
4. 对于HRB400级钢筋,应乘以1.2的调
整系数;对于钢筋的实际配筋面积大于
设计计算面积的情况,其锚固长度可乘
以设计计算面积和实际配筋面积的比值.
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于框支剪力墙的问题

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》4.2节的规定:在7度区采用部分框支剪力墙结构体系,建筑的最大适用高度,A级为100m,B级为120m。如果采用型钢混凝土部分框支剪力墙结构,那么建筑的最大适用高度是否可以提高,可以提高到多少?谢谢!

回帖成功

经验值 +10