1. 构造尺寸应满足施工构造要求;
2. 考虑抗震要求的修正系数Ψae:对6度区
及7度区一,二类场地,取 Ψae=1.0;
对7度区三,四类场地,取Ψae=1.1;
对8度区,取Ψae=1.2;
3. 考虑被植筋构件受力形式影响的系数Ψbr:
对悬挑结构构件, Ψbr=1.5;
对非悬挑的重要梁类构件,Ψbr=1.25;
对其它构件,Ψbr=1.2;
4. 对于HRB400级钢筋,应乘以1.2的调
整系数;对于钢筋的实际配筋面积大于
设计计算面积的情况,其锚固长度可乘
以设计计算面积和实际配筋面积的比值.