土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用系统配套空气压缩机选型?

预作用系统配套空气压缩机选型?

发布于:2007-07-25 11:10:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,充压缩空气的作用是什么?空压机、配管及附件是否由水专业设计?有人说预作用电气单连锁--也就是由火灾自动报警控制系统,所以不用充压缩空气,是否正确?有没有做过的呀?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • fly-xiang
    fly-xiang 沙发
    谢谢楼上!不过在干式和预作用式两者的区别上我还是有不同意见,我现在这个系统还是预作用式系统。
    干式系统是发生火灾时喷头爆破排气充水来实现灭火的,用的是干式报警阀,相对于湿式系统有滞后喷水现象;
    预作用式我国现在是采用的单电气连锁,即利用火灾探测器(烟温感等)联动火灾报警系统排气充水的,采用的预作用报警阀,基本不影响系统及时喷水。
    两者系统管网內都有有压气体,但系统控制是不同的。
    以上是个人的理解。
    2007-08-07 09:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • wilsonfylee
    wilsonfylee 板凳
    請記著此乃乾式自動嘖灑系統而並非預作用系統,你所要求的資料,廠家的資料上均有所列出,或可按如下迭型;
    1)計算管網的容積;
    2)考慮壓縮空氣充滿管網的時問;
    3)把 1) / 2) 便得出空壓機的流量至于壓力方面可考慮水泵揚程的1.2倍;
    4)配管方面不須考慮過大,一般在DN25至DN32便可,除非距離太遠另作別計
    但別忘了在報警閥的出口處加上一閥門,調試時方便快節.
    2007-08-06 14:50:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防管道和套管之间的填充材料

消防管道和套管之间的填充材料说明上要求是 不燃材料 请教下,具体的应该是什么材料?

回帖成功

经验值 +10