土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问:搅拌站水泥罐接地问题
施工用的搅拌站水泥罐安装避雷针后,能否利用水泥罐体作为引下线与接地装置连接,为什么?

全部回答(6 )

  • 北方郎


    罐体可以直接做接闪器,像石油库储罐只做接地即可。另做接闪器和引下线也是摆设,雷电流按照最小阻抗路径入地。监理也就求个心理安慰吧。
    2012-12-23 09:54:23 来自 PC 评论 举报
  • gytxgzs
    谢谢2位的解答!
    是这种大罐,可是我们的监理要求一定要用引下线,而且还要在罐体上看见避雷针才符合要求。
    2012-12-23 09:25:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10