土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高层住宅地下一层水泵房设备、线缆问题:

请教高层住宅地下一层水泵房设备、线缆问题:

发布于:2004-10-15 22:13:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.水泵房内有消防泵(星三角启动)、生活水泵(通过变频器供电),问题:是因 变频器的功率因数大于0.9(电机功率因数0.75~0.8)而 不需要 设电容柜进行低压集中补偿了吗?

2.泵房内的“电解控制器”是什么设备?原图设计师给它单相供电(预留插座形式),且功率很小,估了1KW。



3.从变频装置柜到水泵,设计人用了两根等截面电缆,一根三芯,一根四芯,不知何意?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ccpyalian
    ccpyalian 沙发
    这个问题很简单!设计没有错误!因为星三角启动的电机接线从接触器引出两根三芯电缆,共计6芯。为什么这里是7根呢!因为还有一根是接地线噻!
    2007-04-21 16:41:21

    回复 举报
    赞同0
  • lpyllllll
    lpyllllll 板凳
    无功倒送而产生了大的无功计量
    2007-04-21 15:04:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计与结构专业之间的问题

对于无竖井的多层框架结构建筑工程,在电气设计中暗敷管线难免会传越框架梁,但结构专业说根据现有规范管线只能横向穿梁,不允许竖向穿。特别是竖向配电干线有时很难避免,不好协调。不知其它地方是怎么处理的?