求助关于变压器的低压侧无功补偿
求助关于变压器的低压侧无功补偿
最近在做一台630KVA的油浸变压器,甲方要求不用高压柜,直接从变压器接到低压成套设备,在低压侧补偿,请问三个问题:1、630KVA的变压器不通过高压柜可行吗?(该地区市电不稳)2、在低压侧进行补偿和在高压侧补偿有差别吗?
3、在低压侧补偿,补偿的容量怎么计算?谢谢
发布于
2007-07-25 10:25:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ehen_2000
为什么630KVA不能用跌落式熔断器?
2007-07-30 23:23:30
来自 PC
评论
举报
lsb158
补偿容量的计算
Qc=Pjs(tgφ1-tgφ2)
tgφ1-补偿前企业自然平均功率因数角的正切值;
tgφ2-补偿后功率因数角的正切值;
Qc-补偿容量;
Pjs计算负荷。
2007-07-26 11:24:26
来自 PC