发布于:2007-07-25 09:22:25
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
附件是我们目前项目的冷却水系统图,安装在9楼天台上,用的都是水冷柜机,大家给点意见,看什么地方存在问题.
我列举一下我认为存在的几个问题:
1.冷却塔进口电动阀安装位置应该和蝶阀位置对调.
2.主管和支管路上是否应该安装水力平衡阀.
3.冷却水进回水旁路安装位置,存在点问题
4.冷却塔旁边是台正压送风机,送到楼内的湿热空气是否可以
5.冷却塔的流量是否偏小.
6.水泵的减震是否有问题.
大家给看上述有无问题?图上还存在什么问题?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报