土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 导体截面尺寸与电流配合参考表

导体截面尺寸与电流配合参考表

发布于:2007-07-25 08:24:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
下表的数值供开关厂的同行参考,不对之处请指教
---------导体截面尺寸与电流配合参考表
导体截面 平方mm----硬铝母排 LMY-------硬铜母排 TMY
----------------开启柜A--封闭柜A----开启柜A--封闭柜A
20X3--------------166------136--------214------174
30X4--------------285------232--------366------302
40X5--------------418------347--------551------445
50X5--------------518------423--------669------546
60X6--------------680------554--------873------714
80X8--------------985------814--------1260-----1040
100X10------------1360-----1122-------1720-----1421
120X10------------1620-----1320-------1996-----1631

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • glliang1
    glliang1 沙发
    不错 谢谢了....
    2009-07-17 08:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • chuanqi777
    chuanqi777 板凳
    3424244444444444444444444444444444
    2009-06-30 11:29:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:绝缘件存放的防潮问题如何解决?

在气体绝缘柜中,微水含量被列入了考核指标,因此要严格控制气箱内元件的干燥处理。但是,由于生产周期较长,绝缘件都需要较长的保存时间。如何有效地控制绝缘件在保存过程中不会吸潮?在装配前,应对绝缘件进行怎样的处理呢?请各位大虾不吝赐教……多谢了!

回帖成功

经验值 +10