xixiy
沙发
同意13楼的意见,在机房层的梁上还有荷载,这才是主要的;楼板上活载7KN/m2,是考虑电梯安装就位时的荷载。
2006-12-16 14:42:16
赞同0
-
pandason1057
板凳
吊钩上仅为吊装电梯时的荷载,装好电梯后就没荷载了。正常使用时作用在机房楼板上,板厚一般120,活载取7。梁最好根据实际受力情况复核一下,比如可能机组下用2钢梁支在一侧梁上。