土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明回路可以设置插座吗?
答:不宜设置。却经常可以看到应急灯接在插座上,实际上不合规范。

全部回答(16 )

  • lhjun150212
    应急灯灯具规范要求有插头。
    2007-06-08 12:42:08 来自 PC 评论 举报
  • hohoho241
    应急照明回路不设插座我认为两个理由:

    1、为满足消防设施配电回路专线要求,避免插座故障引起应急照明回路故障;

    2、应急照明灯具接线采用硬连接,而不是通过专用插座软连接。
    2007-06-08 11:11:08 来自 PC 评论 举报