土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不可能全部实现的强规

不可能全部实现的强规

发布于:2004-10-15 17:01:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不可能全部实现的强规
GB50303-2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
现象:1、链式配电中的PE线是串联连接。
2、多个单相三孔插座的PE线是串联连接。
如果把链式配电中的PE线看作分支干线,也符合要求。
不知各位高手是如何理解的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liusq
    liusq 沙发
    编规范的大多不下工地,不知道施工的具体情况。
    规范还规定不同回路的导线不得走同一管路,实际中做到的我也没看到。
    2004-10-16 15:01:16

    回复 举报
    赞同0
  • wuchun345
    wuchun345 板凳
    这就说明理论联系实际的重要性啊!本人深受其苦啊!
    2004-10-15 22:27:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

该如何选择同时系数

我是一个新手,现做一个生化垃圾处理站,垃圾处理设备大约20多kw,380v,另外有照明、插座、排气扇,请问各位大侠,如何选择同时系数Kc,另外,设备放在垃圾房中间,缆线从配电箱出来是压入线槽通向设备接地插座,还是直接用明线接墙上的插座(垃圾房地面常有污水)