土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问发电机是手动投入的还是自动投入的
一信用社,采用常用电源加发电机电源供电,消防负荷采用末端切换,
部分重要照明与计算机采用eps电源供电,这样可行吗
另外发电机电源与市电在配电房电压侧联络,是手动地还是用双电元自动转换开关,常用电没电时,发电机会自动投入马,谢谢大家!

全部回答(2 )

  • dancerlee
    自动切换,另外我觉得计算机电源应该用UPS而不是EPS吧
    2007-07-25 11:05:25 来自 PC 评论 举报
  • tengwei520
    是自动切换的啊,在ATS开关上,改成AUTO ,自动,ATS检测到市电断电,就会在30秒之内启动发电机并送上电.
    2007-07-25 09:34:25 来自 PC 评论 举报