最近一场雨厂里的一条路的路灯因短路跳闸,因路面太长且线在花砖地下,因此查找有点困难,用万用表测量感觉效果不是那么理想,带着负载测量是无法测的,顺带问问行家,那高压钠灯好的是不通的,如果灯坏了是否应该通呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
love_lin
沙发
现在又出现在新的问题了.我照明电箱的总闸用的是ANDELI DZ47LE-63 C40 4P的漏保,下面分别装了8个16A的微断,总共带了3*30W的灯盘是30个(电感式的)2*18W的筒灯20个(电感式) 12V50W射灯12个(电感式)管道排气扇40W的11个,110W空调风机22台,现在总闸老是跳,请那位高手帮忙指正一下!看看有没有办法改进.现在是在没有满负荷工作的情况下差不多2.3个小时就跳一次!
2007-08-17 18:16:17
赞同0
-
lixinyu129
板凳
同时开启时启动电流超过了漏电保护器的额定电流而导致跳闸。