最近我做了一个十一层的框剪结构,别的问题都已经解决了,但是剪力墙超筋(包括墙肢与连梁)始终完全解决不了,连梁折减系数已取到0.55,长墙已开洞,请问高手还有什么别的方法吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guojinzhu
    guojinzhu 沙发
    谢谢各位,分散式不可能的,因为建筑的原因,地下室是地下车库,能够布置剪力墙的位置只有电梯井,还有外围维护墙,因为其他墙体都不能够落地,而且电梯井的位置也不是居中布置的,现在可以大部分可以满足,但是位移过不去,说是存在扭转,这在什么地方可以看出,进行调整?
    2007-07-29 19:55:29

    回复 举报
    赞同0
  • lipengwj
    lipengwj 板凳
    墙太刚、太集中、数量不够?分散、对称、弱化再试试?
    2007-07-28 18:00:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2195 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板吕加强筋问题请问各位高手

我在工地看到,板中配了2根14的钢筋而设计图上写的是未注明的加强筋是2根16的(板上可能没有墙) 请大家解释一下关于加强筋的问题好吗,比如什么时候配,怎么配,配了之后能不能在上面做墙啊?