二〇〇六年浙江省消防工程技术专家组研讨会纪要》中第7条规定公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计;酒店式公寓应按旅馆的要求进行消防设计。而2004年的纪要第4 条规定:公寓式办公楼应按办公楼的要求进行消防设计;酒店式公寓应按高级住宅的要求进行消防设计。这里有三个概念:1是公寓式办公楼;2是酒店式公寓;3 是公寓式酒店。从建筑概念上来说公寓式办公楼应执行办公楼的消防标准,公寓式酒店没有单个的产权,只有大的产权,是出租性质的,应该适用旅馆的标准;酒店式公寓是住宅性质的各套型有完整的产权,应该适用住宅的消防设计。同样从功能上来说公寓式酒店完全是旅馆的性质,它不同于酒店式公寓式。
所以,我认为酒店式公寓应按住宅进行消防设计,而公寓式酒店应按旅馆进行消防设计。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • waj
    waj 沙发
    三者区别如下:
    公寓式办公楼:相对规整的房间内带卫生间,但无厨房,主要房型为单间或两单间连通.
    酒店式公寓:房间不规整,有明显的住宅套型概念,物业管理为专业的酒店管理公司,一般业主就是住户.
    公寓式酒店:房间不规整,有一定的住宅套型概念,一般都有单房间内带卫生间,一房一厅一卫一厨,两房一厅一卫一厨这三种户型,长期住客不是业主.一般由酒店管理公司承包经营.
    2008-01-23 09:34:23

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    对于我们专业来说,这个问题如何定性对设计的影响还算好

    电气专业的影响更大