用ABB的软起有问题的,请跟贴。我们来讨论解决!

发布于:2007-07-24 17:14:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PSS/PST(B)在设计及调试中,现场运行中,有任何疑问都来说说!我们讨论一些解决方案。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tideli
    tideli 沙发
    2楼的问题:1,如果不用旁路,可控硅在始终导通中整流产生的谐波对配电系统有影响,某些敏感的器件会有损坏,电容器组受损更容易。但电机应该不会有多大损害。
    2,看预算成本和变压器容量确定有无必要,毕竟软起爬坡的平缓性好些且节能。

    5楼:软起质量好坏看大家的认知程度。从2005年开始PST(B)的质量已经很优秀了。ABB一致强调正确的选用,上端的短路保护一定要用快速熔断器,而国内塑壳滥用,如出现电机堵转或触发异常造成可控硅烧毁,老外肯定不会买这样的单的。所以只要用其标准方案,出现问题ABB肯定负责。
    和平软起来自温州,仿ABB十年前的PSD产品,如果大家肯用,也算是民族产业的荣誉了。
    2007-07-25 15:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • gsd-abb
    gsd-abb 板凳
    ABB的软启动质量很不好!
    功率越大越明显!很容易烧可控硅!而且售后还不包!很郁闷~
    国产和平仿ABB的,但是质量却比ABB的好!~~
    2007-07-25 02:39:25

    回复 举报
    赞同0